Author Topic: Проект парно отопление с Webasto Termo Top E  (Read 1067 times)

Mitko

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
    • View Profile
Системата се състои от:
-печка Webasto Termo Top E (с платка за управление orbbasto - http://www.orbbasto.info/orbbasto4.6.htm)
-два акумулатора последователно свързани по 12 волта (за да издържа повече часа без ток)
-зарядно устройство за акумулатори (Enhel 8A)
-един радиатор от 20 глидера за помещение спалня (12 квадрата; около 30 кубика)
-един радиатор от 5 глидера за помещение баня и тоалетна (3,5 квадрата; около 8 кубика)
-серпентина към бойлер 150 литра (серпентината събира 3,5 литра вода)

Инсталация:
1 в мазето (Видео 1 - https://drive.google.com/file/d/0B4rVq67vKnk0SDh2bVozWFhKN28/view?usp=sharing)
самата печка свързана с двата акумулатора;
закрепена за стената с метална шина;
ауспухът е изведен (мушнат в единият комин);
свързана е с PVC тръби (1 цол) дълги 8,4 метра (отоплявам трети етаж от къща);

2 на третия етаж (Видео 2 - https://drive.google.com/file/d/0B4rVq67vKnk0aWtaOW9UWEtaUVU/view?usp=sharing)
ключ прекъсвач за включване и изключване на печката;
таймер Webasto за планирано включване и работа от един час на печката;
дигитален волтметър за следене напрежението на акумулаторите;
дигитален термометър за следене температурата на водата на парното;
*зад панела, където са инсталирани ключа и уредите за следене, се намира зарядното за акумулаторите;
след 8,4 метра тръби, свързани с колекторите се намират двата радиатора за спалня и баня съответно на разстояние от колекторите 4 и 4 метра, както и серпентината за бойлера 6 метра (над бойлера се намира разширителния съд)

Допълнителна информация и резултати:
системата събира 18 литра вода;
тръбите от печката до колекторите са с топло изолация;
настройките на печката са направени през софтуера така, че да поддържа 50-55 градуса постоянно без да гасне да изключва и тн...(все пак всеки цикъл на палене скъсява живота на подгревната свещ - за този модел печка нова свещ е около 200 лв :-\);

с тези настройки, печката харчи 277 грама на час,
умножени по 12 часа (по толкова я ползвам на денонощие)= 3,324 литра нафта
по 1,60 лв (промишлена нафта) = 5,32 лв на денонощие
и съответно умножено по 30 дни =
160 лева на месец за топлина и топла вода



П.П.
за да бъдем още по коректни към сумата за месец ще добавя и консумираната ел. енергия за зарядното за акумулатора, което не гася.
И се получава 300 Вата консумация на час (така му дават по спецификация) умножено по 24 часа = 7,2 киловата на денонощие
по 24 стотинки на киловат = 1,73 лева
по 30 дни = 52 лева за месеца
210 лева гориво + ток за отопление месечно
« Last Edit: January 07, 2017, 12:45:54 PM by Mitko »

orbb

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 8
    • View Profile
Re: Проект парно отопление с Webasto Termo Top E
« Reply #1 on: January 07, 2017, 01:56:48 PM »
много добре описано , благодаря и много икономично
нека ти е топло през зимата и да си жив и здрав
нямам въпроси

Vivailov

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
    • View Profile
Re: Проект парно отопление с Webasto Termo Top E
« Reply #2 on: January 16, 2017, 08:33:38 PM »
 Доста добре звучи. Засичал ли си за колко време постигаш оптималната температура от 55 градуса в системата след включване при студени помещения. Фабричната водна помпа в печката смогвали да върти водата и какво налягане подържа в затворената система?
« Last Edit: January 16, 2017, 08:35:25 PM by Vivailov »

Mitko

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
    • View Profile
Re: Проект парно отопление с Webasto Termo Top E
« Reply #3 on: January 17, 2017, 11:31:03 AM »
Доста добре звучи. Засичал ли си за колко време постигаш оптималната температура от 55 градуса в системата след включване при студени помещения. Фабричната водна помпа в печката смогвали да върти водата и какво налягане подържа в затворената система?
Времето е около 30-40 мин.  при температура на водата 9 градуса.
Това е така , защото настройките за режим едно и две са ми еднакви (а това пък от своя страна е така, защото на версия 4.6 на платката може да се регулира само режим 2 (като температура))
Разбира се може режим едно да се настрой за по бързо затопляне и режим две да поддържа  :) (Направих експеримент и така настроих печката на режим едно, че водата от 8/9 градуса до 55 стигна за 6 минутки..... :o, но тръбите и радиаторите "праскаха" и понеже мисля че не е полезно толкова резки температурни промени особено за PVC тръбите... реших по-бавно но по-сигурно)
Относно помпата - да, фабричната си е. Качва и върти водата без проблем.
За налягане не знам, моята система е с разширителен съд. Ако е важно за теб @Vivailov, при първа възможност ще замеря.

Между другото, при всяка смяна на горивото (в зависимост дали е по-гъсто или по-рядко), трябва да се сменят настройките на печката!
Бях с гъста нафта (някаква жълта) и така бях настроил парното, че да си държи 50-55 градуса.
Смених с някаква бяла нафта, доста по-рядка, и парното държеше 65 градуса.... ???
Мислех си, че е по-качествена и при изгаряне отдава повече калории.. ::)
Но се оказа че е качила разхода два пъти почти..... :-X
След кратък експеримент установих че е от помпата... Нали е индукционна.... и в зависимост от гъстотата на горивото има различен дебит.... :-\
« Last Edit: January 17, 2017, 11:49:08 AM by Mitko »

Vivailov

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
    • View Profile
Re: Проект парно отопление с Webasto Termo Top E
« Reply #4 on: January 29, 2017, 10:55:04 PM »
Просто бях любопитен за налягането, но не е важно. Благодаря за инфото.